海角 2018-04-24 15:24:38 | 河南省 土建 | 1362查看 1回答
内蒙定额中计取过独立基础砼浇灌架子还能再计取短柱脚手架(短柱超过1.2米)吗
混凝土浇灌道架子,适用于基础(包括设备基础)及沟道工程,面积按实搭水平投影面积计算。高度:设备基础基础底至顶面的高度,其它按基础底面至设计室外地坪的全深计算。如全深或高度超过5m,其超出部分按1.2m为一个增加层,余数0.6m以内不计,超过0.6m按一个增加层计算。为简化计算,以下浇灌道脚手架可分别按夯底面积乘以相应系数计算:混凝土独立或杯形基础乘1.12;混凝土沟道、设备基础、带形基础乘0.76;满堂基础乘0.9系数;基础大开挖者,按大开挖的底面积乘以0.70系数。另有混凝土独立基础最上一部台阶高度超过1.2m时允许计算脚手架。那么,如果符合条件,脚手架可以计取两次吗
补充问题:1.如果独立基础比较密集,采用大开挖方式,那么按照定额计算规则计取混凝土浇灌道架子,基础大开挖者,按大开挖的底面积乘以0.70系数。若独立基础短柱超过1.2米,还可以再按柱的脚手架计取单排脚手架吗?2.大型设备基础,高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。
补充问题:第2条大型设备基础附图,双排脚手架的高度是从设备基础底开始的吗?其长度是设备基础底部的周长吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内蒙定额中计取过独立基础砼浇灌架子还能再计取短柱脚手架(短柱超过1.2米)。因为独立基础砼浇灌架子是基础浇灌混凝土使用的短柱脚手架是柱绑筋支模使用。
2018-04-24 15:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看