思雨 2018-04-25 05:42:36 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 2342查看 2回答
图中暗柱箍筋与墙水平筋怎么设置
图中暗柱箍筋采用AB两种形式,剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,隔一布置。这个如何设置,是不是把暗柱箍筋间距改成原来2倍?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:对的就是调整一下暗柱箍筋的间距,还有不放箍筋时加的一道拉筋,不能掉了
2018-04-25 06:36:43
-
你好:见附图
2018-04-25 08:23:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看