. 2018-04-25 09:26:09 | 山东省 安装算量GQI | 822查看 2回答
弱电问题请教
系统图显示从线槽出去26根ct6,但是弱电图中显示型号又是ct5的,这是啥意思
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是图纸标注错误的问题ct6: 是六类网线,ct5E是超五类网线。建议您暂按 ct6计算,给设计提议问看一下到底按那个计算。
2018-04-25 09:28:22
-
设计冲突了,与设计沟通一下到底是cat6还是cat5e
2018-04-25 09:33:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看