梁集中标注有上部通长筋,原位标注又给了上部钢筋,该填写在哪里?
梁集中标注有上部通长筋2C22,但是这一跨又标了一个4C22,应该把4C22写在跨中钢筋吗?但是如果跨中钢筋填写着架立筋呢?还有那个3C18是应该填写在下部钢筋吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁集中标注有上部通长筋2C22,但是这一跨又标了一个4C22,应该把4C22写在跨中钢筋吗?——:您这个是此跨的左右支座和跨中钢筋都输入4C22
2018-04-26 11:49:57
-
还有那个3C18是应该填写在下部钢筋吧?——:是的,原位标注内,在下部钢筋内输入3C18
2018-04-26 11:50:34
-
你好:见附图
2018-04-26 11:53:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看