155****5621 2018-04-27 09:42:53 | 云南省 安装 | 5625查看 2回答
消防报警图 回路区分
您好 老师 请教一下 在消防报警图中 桥架回路怎么分 比如有两个电话 但是接线都是从桥架里出来的 这样识别回路要怎么识别 是两个回路还是一个回路 还有在地下室 一个防火分区就是一个回路吗
补充问题:那广播线也是吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸设计一般为一个消防专用电话一根线到主机,一个电话模块也是一根线到主机,但一个电话模块可以带多个带电话插孔的手动报警按钮。地下室一个防火分区不一定是一个回路,要是防火分区大了,点位数超出规范就要超过一个回路了,但广播可以是一个防火分区一个广播回路
2018-04-27 11:22:55
-
电话一般都是一个电话一根线,专线。还有在地下室 一个防火分区就是一个回路吗? 是的
2018-04-27 09:47:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看