28****@qq.com 2018-04-27 14:21:43 | 河北省 安装 | 791查看 1回答
独立基础
你好 工程是独立基础 防雷接地说明利用柱子钢筋做接地体 并用镀锌扁钢连接焊通 那么接地这块都需要算哪几项 接地极还用算吗 怎么去算量 谢谢
补充问题:那么就是说只用计算镀锌扁钢的长度就可以了 不用再计算接地极这项了是吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接地极不用了,但还要有镀锌扁铁做接地母线连接独立基础的钢筋,焊接可靠做接地体的。
2018-04-27 14:32:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看