yuxianggo 2018-04-27 16:01:58 | 广东省 安装 | 2517查看 4回答
大于4芯35mm2以上的矿物绝缘电缆怎么套价
请问各位,NG-A-3*185+1*95这种大规格的矿物绝缘电缆,怎么套定额啊?
另NG-A-3*2.5的是否套4芯4mm2以下的子目
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套240截面
2018-04-27 16:06:28
-
NG-A-3*185+1*95电缆以当地矿物绝缘电缆最大截面套定额,NG-A-3*2.5可以套4芯子母,查看定额说明,看你那边的定额说明是否需要乘以系数
2018-04-27 16:16:31
-
我们套这种柔性矿物电缆都是按普通的套的,就是套的电力电缆的,然后修改主材名称,那个3*2.5电缆头就套的电力电缆头10以下然后换算
2018-04-27 16:24:15
-
答:大于4芯35mm²以上的矿物绝缘电缆,规范有规定,不允许做成四芯电缆,只能做成单芯电缆。遇到这个问题,首先要问设计是四芯的,还是单芯的,因为超过35mm²的就没得卖(厂家不生产了),问清楚了,才能问怎么套价的问题。
2018-04-27 17:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看