沧粟 2018-04-27 16:06:31 | 广东省 安装 | 1391查看 3回答
电气系统图算量的问题。
请问我算量的时候,计算回路一时,是不是算3跟6平方线的长度就可以了,还有下面L2、L3是备用的线我要算吗,要的话是不是还是跟回路一一样的算法呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,L1回路是交联电缆,不是电线,算一根电缆就行了。
L2、L3备用的线不用算,只是在电箱里面预留个开关。
2018-04-27 16:07:54
-
YJV是属于电缆,按一根计算,L2、L3是备用回路,是不需要计算的
2018-04-27 16:08:41
-
这是一根ZR-YJV-3*6的电缆,采用sc25钢管穿电缆,FC指的是在地面内,备用不用算的。配电箱要留开关
2018-04-27 16:10:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看