沧粟 2018-04-27 22:32:59 | 广东省 安装 | 1163查看 2回答
消防电气图纸的疑问。
请问室外的消防电话线,怎么进去到室内就没有了。还有S+D是信号和电话线,那我是如何计算工程量,电线算两根,线管算一根,这样理解吗?不对的请专家帮忙纠正,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从截图上还是看不出多少信息,具体细节还是需要整体把握。S+D是信号和电话线,那我是如何计算工程量,电线算两根,线管算一根,这样理解吗?这样理解是合道理的
2018-04-27 23:39:46
-
图中F线是连到手报的那根很短的线,S+D系统图中应该有说明,一般情况包括现场施工都是两线共管,也有些系统图中会分开按两个管来敷设,只是平面图中画了一根
2018-04-28 09:51:46