基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。
基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。 是布置上了独立基础、梁(基础层顶) 基础层柱700*700 首层柱600*600,基础层高2.65m 首层4.9m 独立基础高1.05m问题补充:只是变截(变大)的柱是提示错误,其他没变的柱子不提示。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲,您把您这些个柱子设置纵筋锚固吧
不要选择设置插筋
因为您有插筋外出了,所以,就会出现这样的情况
您选择以后,修改一下插筋构造
在计算就不会有这个问题的
您试一下看看
2015-08-15 17:26:04
-
你好:基础层不用布置柱子构件,在上一层直接修改底部标高即可。
2015-08-15 17:40:33
-
这有可能是标高问题。独立基础底标高如果是层底标高,布置柱时,柱底标高为基础底标高,汇总不会提示的。
2015-08-15 17:59:25
-
答:是标高问题。独立基础底标高如果是层底标高,布置柱时,柱底标高为基础底标高,汇总不会提示的。
2015-08-15 17:38:37
-
这种情况 是你在定义柱时设置了插筋,柱在基础层的柱身长度太短,插筋外露长度较长,超过了柱身本身长度,所以才会有此提示,你选择柱图元然后在属性中把设置插筋改为纵筋锚固再重新汇总计算就可以了。
2015-08-15 20:18:54