152****1973 2018-05-03 10:09:27 | 河北省 土建 | 612查看 4回答
关于柱的标注问题
集中标注为14C22,角筋4C22,B边2C22,H边3C22,但是图纸上还标注着B边2C20,一经修改所有的同名称柱子这部分的钢筋信息都会被修改,应该按哪个计算?
补充问题:已经有集中标注了,图上的C20代表什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是标注错误,集中标注的14C22应该是4C22,这是角筋,不是全部纵筋。
2018-05-03 10:11:43
-
为啥要进行修改,不需要去修改它啊。
2018-05-03 10:11:12
-
你好:在这个特殊柱子的名称后+KZ2-20,这样就区别开了,这个柱子的B边是2C20的,属于特殊的
2018-05-03 10:11:52
-
你好:如果这是设计单独标注的框架柱就要单独定义构件,名称需要加一个后缀如KZ2a,软件默认构件名称相同,属性是外墙相同的。
2018-05-03 10:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看