安安 2018-05-03 12:57:09 | 北京市 土建 | 2674查看 3回答
墙水平筋不通过连梁
连梁以暗柱为支撑点,暗柱与剪力墙相连(剪力墙覆盖暗柱),为什么墙的水平筋不通过暗梁
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是连梁侧面有构造钢筋的原因。
2018-05-03 13:01:36
-
在钢筋算量软件中,连梁侧面未输入其他构造钢筋,墙体水平筋是连续通过连梁的,如下图。假如连梁侧面输入其他构造钢筋,那么墙体水平筋不会通过,只会计算连梁侧面输入的构造钢筋量,这个也是符合现场实际施工的,梁的截面高度是有限的,在有限的高度范围内侧面钢筋和墙体水平筋一般不会同时通过,那样既浪费钢筋,又不符合钢筋间距排布。
2018-05-03 13:16:14
-
你好:连梁的侧面筋中输入了侧面筋,软件按照是原位标注优先考虑,剪力墙水平分布钢筋不用贯通,如果连梁不输入侧面筋软件默认剪力墙水平分布钢筋贯通布置。【注意拉筋需要单独输入的】
2018-05-03 13:20:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看