蜗壳 2018-05-03 17:19:52 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 565查看 1回答
请教老师独基的相关问题
请教老师几个钢筋的相关问题
1.平法图集上说,底板长度>=2500底板钢筋需要缩减10%,那么,独立基础的面筋部分是否也需要缩减10%?(即图一圈出来的部分),在钢筋GGJ里分别建两个独基单元,将面筋设置成顶面单元的底筋可以吗?2.梅花形布置的的拉筋的计算方法与剪力墙的拉筋的计算方法一致?若想要在独基里布置该拉筋,应该如何布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:一、面筋是否按10%缩减,与设计员沟通。如果你不方便与设计员沟通,当大于2500时,可以缩减10%。二、钢筋算量而言,可以按两阶的,钢筋按底筋定义上阶的。三、独立基础拉筋,与剪力墙不同,没有定义栏可录入的,在其它钢筋中手算根数,长度,直接录入。