• 请教老师独基的相关问题

    请教老师几个钢筋的相关问题

    1.平法图集上说,底板长度>=2500底板钢筋需要缩减10%,那么,独立基础的面筋部分是否也需要缩减10%?(即图一圈出来的部分),在钢筋GGJ里分别建两个独基单元,将面筋设置成顶面单元的底筋可以吗?
    2.梅花形布置的的拉筋的计算方法与剪力墙的拉筋的计算方法一致?若想要在独基里布置该拉筋,应该如何布置?
    独基单元独基
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:一、面筋是否按10%缩减,与设计员沟通。如果你不方便与设计员沟通,当大于2500时,可以缩减10%。二、钢筋算量而言,可以按两阶的,钢筋按底筋定义上阶的。三、独立基础拉筋,与剪力墙不同,没有定义栏可录入的,在其它钢筋中手算根数,长度,直接录入。