兰花草儿 2018-05-04 11:32:09 | 陕西省 安装 | 2214查看 1回答
哈哈老师您好,请问AP-TS配电箱出线L1,L2,L3,N,PE是什么意思啊?
老师您好,请问(一)出线L1,L2,L3,N,PE是什么意思啊?是还是三相五线制?是不是YJV-5*16-SC40的电缆和钢管要接三根当火线?YJV-5*16的电缆头要计6个?(二)平面图上也没看见电梯控制箱,那AP-T箱到电梯控制箱这段电缆的长度怎样计算?盼老师能抽空解答一下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师您好,请问(一)出线L1,L2,L3,N,PE是什么意思啊? L1,L2,L3火线中的三个颜色黄绿红,N 零线,蓝色 PE:地线 双色是还是三相五线制? 是的是不是YJV-5*16-SC40的电缆和钢管要接三根当火线? 电缆中的黄绿红就是火线YJV-5*16的电缆头要计6个? 一根电缆2个头,起点与终点各算一个(二)平面图上也没看见电梯控制箱,那AP-T箱到电梯控制箱这段电缆的长度怎样计算? 这块没有标注的话不用计算,一般是电梯厂家做的,厂家在你的AP-T箱内引出电缆借自己的控制箱盼老师能抽空解答一下
2018-05-04 12:47:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看