• 地下室外墙防水上翻部分的工程量要计算吗

    1、地下室外墙顶标高为-1.5,做防水的时候要上翻300mm(在地下室顶板上),那计算防水工程量套定额的时候上翻部分的工程量要计算吗?2、地下室顶板也要做防水,在外墙防水和地下室顶板防水的交接处还有300宽的附加层,这部分工程量要计算进去吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防水的上翻是要计算的
    附加层03定额是不用单独计算的,16定额是要单独计算,并入防水工程量内的

    防水工水工

    2018-05-04 17:27:51 

  • 上翻部分必须计算的。
    附加层不需要计算。

    2018-05-04 17:21:57 

  • 在清单规范中防水面积只能按展开面计量, 附加层不能计算,你说的重叠部分300 宽是卷材施工的附加层不能计算。

    2018-05-04 21:44:34 