37****@qq.com 2018-05-04 17:39:51 | 广西壮族自治区 土建计量GTJ | 5418查看 3回答
GTJ2018中基础层柱子钢筋计算不出结果,要如何设置?
补充问题:柱子就是在基础上面,钢筋锚固到基础里呀,如何设置?基础就一阶,底标高-1.4m
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该柱长度太短,需要在柱的自定义下,把“插筋构造”由“设置插筋”改为“纵筋锚固”即可,详见下图所示。
2018-05-04 19:18:48
-
你在首层绘制上柱,软件计算就会正常了
2018-05-04 17:55:21
-
可能你的柱子太短,把柱子钢筋业务属性改为纵筋锚固
2018-05-04 18:00:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看