• GTJ2018中基础层柱子钢筋计算不出结果,要如何设置?


    钢筋计基础层

    补充问题:柱子就是在基础上面,钢筋锚固到基础里呀,如何设置?基础就一阶,底标高-1.4m答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            该柱长度太短,需要在柱的自定义下,把“插筋构造”由“设置插筋”改为“纵筋锚固”即可,详见下图所示。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2018-05-04 19:18:48 

  • 你在首层绘制上柱,软件计算就会正常了

    2018-05-04 17:55:21 

  • 可能你的柱子太短,把柱子钢筋业务属性改为纵筋锚固

    2018-05-04 18:00:11 