太阳雨 2018-05-05 11:12:32 | 河南省 安装 | 1605查看 2回答
配电箱系统图
如图所示系统图,第一:铝金属套做接地线是什么意思?是配电箱的接地么?是否包含在配电箱安装中,不予计算?第二:引至电气火灾监控器的作用是什么?如果配管配线需要计算的话平面图没走线,该如何计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一:铝金属套做接地线是配电箱的接地,是包含在配电箱安装中,不予计算。第二:引至电气火灾监控器的作用是监控,如果配管配线需要计算的话应该办理变更或签证再计算。
2018-05-05 11:50:06
-
第一:铝金属套做接地线是什么意思?是配电箱的接地么?是否包含在配电箱安装中,不予计算?【配电箱定额包含接地,不在计算】第二:引至电气火灾监控器的作用是什么?如果配管配线需要计算的话平面图没走线,该如何计算?【漏电监测报警用的,无平面,可以估算,后期需深化】
2018-05-05 11:19:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看