taolu198 2018-05-05 17:46:56 | 四川省 安装 | 3376查看 1回答
消防风机控制线
1、消防风机控制线,双台消防风机控制线:(ZRRVV-24X2.5) SC25 CC 引至消控室。附图中标识的序号2,应该怎么分配线的根数?此处的I\\O控制模块可以引出多少组线到防火阀位置?2、消防风机联动线,附图中序号1,应该是什么规格的线?工程量怎么计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、消防风机控制线,双台消防风机控制线:(ZRRVV-24X2.5) SC25 CC 引至消控室。附图中标识的序号2,应该怎么分配线的根数?此处的I\\O控制模块可以引出多少组线到防火阀位置?答:双台消防风机控制线:(ZRRVV-26X2.5) SC32 CC(截图中只有两台,你标注的1是错的),按图示长度计算出两个配电箱之间的长度,再算出26根电线的长度,不用考虑分配线的根数。至于到防火阀的计算要到有防火阀的图纸上去计算,本图无法计算。2、消防风机联动线,附图中序号1,应该是什么规格的线?工程量怎么计算?答:(ZRRVV-14X2.5) SC25 CC,按图示长度计算出两个配电箱之间的长度,再算出14根电线的长度,
2018-05-06 07:45:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看