小五哥哥最帅 2018-05-08 09:21:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 680查看 1回答
构件抗震问题
结构上说的二级抗震,一级抗震最主要的是锚固搭接的不同。我想问一下这个抗震等级是否说的是梁板柱墙楼梯等主要受力构件,基础的话是否也按抗震构件处理?我在图集上看到的是按照实际情况确定基础是否是抗震构件。这一块不是很明白
补充问题:钢筋算量中如何设置抗震等级,设计说明上说贰级抗震,那么基础是否是二级抗震?墙梁板柱楼梯是否都是二级抗震
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:设计说的是二级抗震,在结构设计要求上就已经按抗震规范要求设计的,(如基础的形式等),至于构造措施中的锚固要求,本人认为水平构件应该与竖向构件不同,可以低于竖向构件。
2018-05-08 09:40:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看