187****2370 2018-05-09 23:58:10 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
关于钢筋接头的问题
请问老师,结构说明中描述为:“d≥22的受力钢筋采用直螺纹连接,剪力墙约束边缘构件、柱采用电渣压力焊,其它受力钢筋采用绑扎。”这种描述,意思是d≥22的剪力墙约束边缘构件、柱采用电渣压力焊还是所有的剪力墙约束边缘构件、柱采用电渣压力焊?钢筋量差的很大,请老师指教,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从这条说明的字眼看,你的理解是完全正确的。
但是一般剪力墙、柱、暗柱的纵筋,大于14的钢筋就要采取电渣压力焊的。
这条说明,需要找设计人确认处理的,有点不太合适。
2018-05-10 06:59:54
-
老师,我的意思是不确定,是≥22的,还是所有的?
2018-05-10 07:41:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看