陈红琼 2018-05-10 16:26:48 | 四川省 安装 | 29355查看 3回答
消防联动里面风机控制线是连接到控制箱上还是风机上面,是一根线还是分别控制?到底是怎么控制的呀
就是强电系统图里面是从消控室出来一根控制线到消防风机控制箱是NH-KVV-450/750V 14X1.5-SC40这种电缆,那么火灾报警系统图上是风机和风机之间还有控制线吗?还是风机控制箱至风机单独再一个控制线呢?还是从消控室出来控制线先连接控制箱再连上风机?
补充问题:那风机上面有控制电缆相连吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:从消控室出来控制线先连接控制箱,来控制风机的。(两台风机,需要分别控制)
2018-05-12 01:04:50
-
是从消控室的消防联动柜出来上述的联动控制电缆连接风机控制箱上
2018-05-10 16:33:47
-
消防控制箱是来控制风机的,所以要电缆连接到风机上哦。有需要消防风机控制也可以关注一下
2018-09-01 15:44:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看