131****6689 2018-05-11 00:05:00 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2788查看 2回答
请问剪力墙水平筋端部90°弯折勾住对边竖筋代替暗柱箍筋怎么操作,间隔代替呢
软件的节点设置23节点2虽然可以让水平筋伸到端部弯折,可是不能勾住对边纵筋啊?而且我这图纸设计的是水平间隔代替箍筋,一根伸到角筋内弯10d一根伸到角筋外弯90°勾对边角筋?墙水平筋和箍筋设双倍间距可以嘛?谢谢
补充问题:我采用的剪力墙节点设置23条节点2,水平筋勾住角筋后弯折还是水平筋做成开口箍样式都无法输入啊。前种做法应是弯折bw+10*d-2倍保护层,后一种做法应是弯折bw/2-保护层 软件都不支持这种输入啊。这都是绿字,保护层不一样,水平筋直径不一样手工计算了输入也不行。请问这个怎么解决啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件里可以把勾住对边竖向筋的弯折长度加到10D里去就可以了。目的是长度不少算就行。墙水平筋和箍筋设双倍间距可以嘛?可以的
2018-05-11 07:16:02
-
请问剪力墙水平筋端部90°弯折勾住对边竖筋代替暗柱箍筋怎么操作,间隔代替呢先按正确的节点进行设置,然后对不符合你要求的,在编辑钢筋中修改再锁定来处理。墙水平筋和箍筋设双倍间距是可以的。(钢筋抽样软件中,只要能正确算出量,不少算就可以了,至于实际样式可以不和设计一样,在实际施工下料时,再按设计的样式去做)
2018-05-11 07:33:35
-
请问这样的暗柱钢筋截面应该怎么设置?是在暗柱界面里直接不画这段箍筋,还是正常设置箍筋,然后到剪力墙属性里设置?具体应该怎么操作呢?
-
剪力墙端部是暗柱其水平筋伸入暗柱对边弯折10D为什么还要加两倍弯勾(12.5d)?
剪力墙端部是暗柱其水平筋伸入暗柱对边弯折10D为什么还要加两倍弯勾(12.5d)?
-
在钢筋算量中,剪力墙应该覆盖暗柱,请问下图中的暗柱上部箍筋是否应该在暗柱中布置?还是直接利用剪力墙的水平筋代替暗柱的箍筋?
-
请问我计算设置一样的情况下剪力墙水平筋遇拐角暗柱,有的是连续通过即深至对边断开,有的则是弯折半个搭接长度,这是为什么啊(画法也一致,暗柱剪力墙布置方法也相同,属性中均未设置增加搭接)请教专家。。。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看