薄壁柱
请教老师,剪力墙中的暗柱中的异型柱子,如何计算多肢总长,满足薄壁柱要求后将它归到薄壁柱套取定额还是异型柱?请详解释如何计算多肢总长,蟹蟹!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙的暗柱自然是剪力墙的一部分。薄壁柱与剪力墙的划分,单肢:肢长小于或等于肢宽4倍的为薄壁柱,多肢:肢中心线总长小于或等于2.5米的按薄壁柱计算。但是这种异性的暗柱是存在争议的,我遇到的好几个项目都是争议,最终是由定额站或者业主敲定。