• 负筋在梁边位置,负筋长度如何计算

    负筋在梁边位置,负筋在梁位置长度如何计算,梁侧的负筋长度是按照梁宽-板保护层厚度?还是按照梁宽-板保护层厚度?
    如图··画线布置的负筋属性输入的为180+500是否正确?(设计要求按梁外边线起算,梁宽按200,梁保护层为25,板保护层为20)
    画线布置

    补充问题:是按照梁宽-板保护层厚度?还是按照梁宽-梁保护层厚度?

    补充问题:标注的尺寸是梁边尺寸500,不含梁位置尺寸?有点不明白的是两位置的长度是按照梁宽-板保护层厚度?还是按照梁宽-板保护层厚度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图梁位置答疑解惑

    2018-05-12 21:23:29 

  • 这就要看它的长度是怎样个情况了,如果标注的尺寸是梁边,那么就要加上梁宽并扣减保护层,如果是钢筋线的长度,那么就是它的实际 长度了,保护层就不需要考虑了。