rocleekog 2018-05-14 16:28:12 | 四川省 土建 | 3161查看 1回答
剪力墙水平筋与暗柱箍筋交错布置
剪力墙的水平筋是c8@200,暗柱大样的箍筋有C8@100,c8@200两种。我是这样想的,YBZ1 X方向箍筋按照C8@100布置,与剪力墙水平筋交错布置的地方,大样中的箍筋按照C8@200布置,然后再在其他钢筋中布置2C8@200,不知道这样做对不对?GBZ1这种箍筋间距与剪力墙水平钢筋一致,不清楚怎么布置好?正确的做法是怎样的呢?还请各位老师详细解答(好像没有追问这个功能了),谢谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2018-05-14 16:37:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看