微蓝彼岸 2018-05-15 11:08:29 | 北京市 安装 | 2159查看 7回答
设计图纸上没有画自动排气阀,请问主要什么地方有
设计图纸上没有画自动排气阀,请问主要什么地方有?风机盘管上有吗?有几个?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没画就不计算啊风机盘管上没有
2018-05-15 11:10:43
-
通常有压管的顶端和有上下翻弯处的上端会设置自动排气阀,风盘上没有规定有,印象中见过的设计中风机盘管上也没有。
2018-05-15 11:11:42
-
答:风机盘管不设置自动排气阀的,也是不允许的。
2018-05-15 11:12:43
-
排气阀主要布置在高差较大的立管上,比如高层建筑中的喷淋立管,消火栓立管,自来水立管等安装位置为:喷淋立管的最高处消火栓立管的最高处自来水立管最高处每根立管设置一个,要是立管在顶层形成循环管后,循环管的最后处设置一个即可,风机盘不应设置排气阀
2018-05-15 11:16:29
-
风机盘管上没有,一般在系统最高点设置
2018-05-15 11:19:56
-
一般管道最高处有。你看一下系统图上是否有,一般在系统图上画的有。
2018-05-15 12:00:59
-
风机盘管上没有,一般在消火栓或喷淋管道最高处