果果 2018-05-17 13:39:47 | 江苏省 土建 | 1563查看 1回答
综合脚手架问题
专家你好:特此请教以下问题:1、现有一层高3.0m地下室,上部是层高3.9m六层框架现浇结构,檐高未超过12m。想问问,执行综合脚手架时,地下室部分是单独套12m以内的综合脚手架相应乘以0.5系数,还是把其建筑面积工程量汇总到上部,也就是檐高在12m以上,层高在5m内的子目里?2、 综合脚手架,是否包含了层高超过3.60m以上的墙面抹灰、顶棚油漆(不抹灰)?3、如果是独立的食堂(二层)、报告厅(二层)是否只能套单项脚手架?(因为计价定额中第一条,注明 单项脚手架 适用于 。。。。独立的礼堂、饭堂。。。。,除此之外的单位工程均执行综合脚手架)。4、综合脚手架 中 层高超过3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例换算的前提是否要该栋建筑物檐高超过20m方能计算?
补充问题:
是江苏这边的工程
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室部分应套用满堂红脚手架及正负零以下综合脚手架,地上部分套取正负零以上综合脚手架~
2018-05-17 14:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看