电缆计算
两个配电箱已绘制,配电箱之间全部为桥架,桥架已绘制,两个配电箱之间的电缆如何确认,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先定义电缆,再用用桥架配线功能。
2018-05-18 10:45:03
-
新建电缆构件 。 采用桥架配线功能 就可以了
2018-05-18 10:45:27
-
首先要确认桥架与配电箱相连接,再通过桥架配线或设置起点、选择起点功能布置电缆,如果桥架与配电箱并没有连接,设置起点、选择起点功能是连不通的,而且桥架配线功能也仅仅能计算桥架段电缆长度,没有进箱处及配电箱预留长度,软件绘制应该和手算一个思路,否则就会出错。可以通过查看线缆路径检查。
2018-05-18 10:58:28
-
你好,确认配电箱已经识别完成定义好桥架,然后连接配电箱完成定义需要连接的电缆构建(注意必须是裸电缆,也就是新建电缆,不是新建电缆导管)然后触发桥架配线功能,选择桥架的电缆路径完成电缆的计算
2018-05-18 11:01:10
-
答:先确定桥架已经识别完成无误。再定义电缆构件,用《桥架配线》功能,选择电缆在桥架内的路径,将电缆构件放入桥架内。
2018-05-19 16:25:27