Lucky 2018-05-18 16:12:57 | 广东省 安装 | 8159查看 5回答
矿物质绝缘电缆定额最多只有4芯的,那么5芯的矿物质绝缘电缆应该怎么套定额?
我算量里就有个电缆BTTZ-5X16 那我套的时候应该怎么套
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附图,看到没都是4芯,因为正常矿物质电缆的外皮就具备接地功能了
2018-05-18 16:27:44
-
定额子目乘以1.3系数
2018-05-18 16:16:18
-
我们在北京接触的是套一个4芯的,然后在逃一个单芯的。实际厂家给我们供货也是这样的,1根4芯,1跟单芯。最好先咨询一下当地厂家生产5芯的吗?
2018-05-18 16:16:25
-
套4芯子目,乘以系数1.3
2018-05-18 16:16:51
-
答:正常是没有五芯的,铜外壳就是接地线,所以不需要五芯。如果是设计要求的,先问清楚为什么要五芯,再套定额子目。
2018-05-18 16:33:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看