菜鸟实习生-小覃 2018-05-19 09:39:48 | 广西壮族自治区 土建 | 806查看 4回答
筏板基础与柱之间计算错误怎么办?
筏板基础与柱之间计算错误怎么办?
补充问题:这个我是菜鸟 没动过计算设置 ,筏板能计算 但加了柱子之后就出现错误了
补充问题:上面提示说直筋长度的计算结果小于0 计算公式为700-905-20 筏板基础高为700 柱高为800 怎么会得了905来呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是指插筋错误?
2018-05-19 09:40:31
-
你好:查找错误原因,重新定义,绘制。
2018-05-19 09:41:37
-
如图,在基础层选中出错的柱子改成纵筋锚固。
2018-05-19 10:02:32
-
你好,您可以重新定义布置试试的!问题不太清楚原因所以也不好解释
2018-05-21 11:46:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看