hanbiaowang 2018-05-20 11:44:17 | 陕西省 土建 | 920查看 3回答
暗柱的主筋有10以下的钢筋时,箍筋数量会加倍吗?
暗柱的主筋有10以下的钢筋时,箍筋数量会加倍吗?如层高3米,暗柱截面尺寸为200*400,主筋为4c12+2c8。箍筋为c8/c6-200。按计算原则箍筋根数均为为16,可实际软件计算为34.这是咋回事?设置有错吗?
补充问题:可是10个以上的主筋由两种以上就不会产生这种计算!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱的主筋有10以下的钢筋时,箍筋数量不会加倍的,你的箍筋根数计算的多是因为有搭接的位置加密及顶和底部的加密
2018-05-20 11:49:10
-
你好:这是平法要求框架柱的箍筋在搭接区,箍筋的间距按照min【5d,100】计算的。【搭接区就是按照50mm间距计算】
2018-05-20 11:59:05
-
你好,这个是软件根据"平法"的规定进行设置、计算的。(这个个构件钢筋的搭接、加密区都有关系的。)
2018-05-20 16:02:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看