借口 2018-05-20 16:32:16 | 云南省 土建 | 1438查看 3回答
地下室含量问题
大家好,我想请问一下,因为才到云南丽江来做项目,我想咨询一下丽江这边或者说云南这边单层地下室无人防,筏板700厚,抗水板450,顶板180,板加腋。钢筋,混凝土和模板的含量有多少,我暂时算出来地下室钢筋113KG/㎡,模板含量3,混凝土含量1.17。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按你的这个厚度,感觉钢筋量稍微低了。
2018-05-20 16:47:59
-
你好,这个要看设计和层数,不好一概而论!模板没测算过(以前模板都按体积,所以很少关注),就单层地下室来说,你的钢筋和砼指标还是在合理范围内的!
2018-05-20 16:48:25
-
基本在正常范围内,我是指标网审核库专家,审核不少工程指标,你说的属于正常范围内的,
2018-05-20 16:50:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看