自动喷淋系统信号蝶阀和水流指示器的接线
在自动喷淋系统中,信号蝶阀和水流指示器是怎么接线的?工程量该怎么计算?这部分走线平面图上没专门的走线吧。第二:除了信号蝶阀和水流指示器,还有那些阀门和构件需要接线?如何计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.喷淋系统中,信号蝶阀和水流指示器本身带了接线头,在火灾报警系统中,在水流指示器和信号蝶阀的上端的顶板预埋线盒,线盒和信号线联通,后期安装模块在线盒上,模块的线与阀门上的线连接。这段顶板到阀门的量就算个高差就可以了,一般1米就够。2其他的还有湿式报警阀,压力开关、流量开关,工程量计算就是按照火灾报警系统里面的平面图连线,还要看系统图是和总线连接还是单独布线到消防泵控制柜的。
2018-05-20 17:31:17
-
此部分接线在自动报警系统中。
2018-05-20 17:15:44
-
在自动喷淋系统中,信号蝶阀和水流指示器的接线是在电气专业图中。工程量按配管本配线计算。
2018-05-21 09:00:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看