• 模板周转问题

    老师,您好,有个问题向您请教
           我这边有个高层工程,结算标准为按定额规定考虑4次模板周转,实际情况为,施工单位只买了一层的模板材料,施工到9层要求更换(共18层),定额考虑的是从一层至18层所有模板材料周转4次,如果按施工单位这样周转,我计算了一下实际周转为40次,我这样理解对吗?这种情况如何考虑周转次数?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 高层的建筑,因为楼层设计都一样,重复利用的几率就高
    4次周转,就是说可以用四次,就需要全部更换新的
    您说的一层有点不太现实吧
    因为一层基本就是一周之内,这一周之内,柱模可以拆,其他不可以拆,您二层施工咋办?肯定需要新模板的
    我感觉只是配模一层不现实,最少是三套模板的
    要考虑施工周期的

    2018-05-21 15:46:55 

  • 答:一层模板是做不了的!一般为二层半模板,如果工期紧要三层模板才可以。18层/3=6次,至少周转6次。

    2018-05-21 15:49:58 

  • 对的,柱是一层,梁板是三层

    2018-05-21 15:50:20 