雕刻時光 2018-05-21 16:58:02 | 山东省 土建 | 4475查看 3回答
千赢官网首页登录入口钢筋算量温度筋的定义问题
钢筋算量温度筋定义后,布置到板上,为什么钢筋三维与钢筋量都没有信息?
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
汇总计算之后也没有吗?重启一下软件试试
2018-05-21 17:00:48
-
如果板上部筋是双向通长的,那么即使布置上了也是不计算工程量的。温度筋是在上部筋不是通长即上部筋是负筋的时候布置的。
2018-05-21 17:46:03
-
你好:温度钢筋是布置在分离式配筋板的上面【板配板底XY方向钢筋,板面负筋】,如果是双层双向板配筋是不用配温度钢筋的。
2018-05-21 18:10:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看