山子 2018-05-22 14:33:45 | 北京市 安装 | 2068查看 3回答
消防管道和给排水管道列项问题?
北京12定额,消火栓管道,根据定额解释说明,消火栓管道、室外消防管道执行第十册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目;管道若采用沟槽连接时,执行第九册《消防工程》相应子目;问:1.消火栓管道沟槽连接,应执行第九册《消防工程》相应子目,《消防工程》子目不区分室外管道、室内管道、管井内管道,那么在编招标控制价时还需要把这3种管道单独列项吗?2.若是消防工程的阀门和管道支架,是否要区分管井内和管井外单独列项?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.消火栓管道沟槽连接,应执行第九册《消防工程》相应子目,《消防工程》子目不区分室外管道、室内管道、管井内管道,那么在编招标控制价时还需要把这3种管道单独列项吗?答:最好分开,虽然管道沟槽连接的定额子目是一样的,但室外管道会有大管径套市政子目的问题,管井内管道会有施工难度系数问题,方便组价,不分开就会组成一样的综合单价,显得有些不规范。2.若是消防工程的阀门和管道支架,是否要区分管井内和管井外单独列项?答:从组价规范的角度讲,需要分开列项。(同样:管井内会有施工难度系数问题)
2018-05-22 15:18:55
-
首先啊,咱们先缕缕顺序:
1消火栓管道和室外消防管道执行第十册:《给排水、采暖、燃气工程》
2钢管沟槽连接执行第九册《消防工程》
3室外管道公称直径>125、管外径>133,均执行第四部分《市政工程预算定额》相应项目
所以最后你说的消火栓管道沟槽连接应该执行第九册没问题,室外管道要看管径,是执行第十册还是执行市政,如果是沟槽连接按理说应该执行消防管道,但如果超过DN125就要执行市政了
2018-05-22 14:50:11
-
在编招标控制价时为了更清楚还是需要把这3种管道单独列项
2018-05-22 15:18:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看