太阳雨 2018-05-23 10:40:00 | 河南省 安装 | 901查看 2回答
火灾自动报警系统图识读
如截图,问下,第一:红色标注的2n代表什么意思?是一根电源线和信号线么?烟感和温感只需要信号线,消火栓气泵按钮需要信号线和电源线,这个电源线和信号线是共管穿的么?第二黑色标注的2和3代表什么意思?第三:短路隔离器一般安装在什么位置?第四:水流指示器不需要输入模块么?图中不显示
补充问题:每一个回路都是2根信号线么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如截图,问下,第一:红色标注的2n代表什么意思?【代表2个信号线回路】是一根电源线和信号线么?【只是信号线】烟感和温感只需要信号线,消火栓气泵按钮需要信号线和电源线,【起泵按钮只需要接信号线,新规范已经取消起泵线】这个电源线和信号线是共管穿的么?【可以共管,但是你图上没有电源线】第二黑色标注的2和3代表什么意思?【代表导线的芯数,比如2,就是代表电话线是2芯的】第三:短路隔离器一般安装在什么位置?【接线箱内或者吸顶安装】第四:水流指示器不需要输入模块么?【需要接输入模块,反馈信号】标注的是2路一个总线隔离器一路
2018-05-23 10:44:44
-
1.2n里面的n表示回路数量,2代表信号线和电源线各一对,最新的设计电源线和信号线单独布置管道,实际施工中一般是到末端后局部共管2.电话线、和联网线的电线芯数,2芯与3芯,不像信号线是双绞线,3.短路隔离器的设置,新规要求后面的点位不超过32个点,满足要求的情况下,一般设计为统一有32个点后放线到端子箱,安装短路隔离器在端子箱内4.需要输入模块的,图只是显示水流指示器和信号蝶阀的代码标识,没有具体的写上模块而已补充,每个回路只有一根回路总信号线RVS线
2018-05-23 11:11:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看