    前提条件:户内DN25给水塑料管埋地敷设,连接洁具的立管明装,热熔连接;北京12定额,根据管件含量表,埋地管道的管件含量为0.1个/米,室内给水塑料管(热熔连接)管件含量为0.96个/米,问:
    1.埋地敷设管道取含量0.1,明装立管取含量0.96,这样理解对吗?
    2.这两个含量为什么差这么多?
    3.明装立管只接到卫生洁具,长度都很短,按0.96的含量取是不是太多了?
    立管明装量表
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.埋地敷设管道取含量0.1,明装立管取含量0.96,这样理解对吗?
    答:不对。埋地敷设管道取含量0.1是对的,明装立管取含量0.96这句不对,是明装塑料管(在没有埋地管的情况下)取含量0.96
    2.这两个含量为什么差这么多?
    答:埋地的管件肯定少,含量是造价专家制定的(多少年的时间、多少个工地的综合考量)。
    3.明装立管只接到卫生洁具,长度都很短,按0.96的含量取是不是太多了?
    答:0.96的含量,不是单独指这一段立管,是指从水表井到卫生洁具的所有明装(不埋地)管道。


    2018-05-24 19:19:10 

  • 1.埋地敷设管道取含量0.1,明装立管取含量0.96,这样理解对吗?     可以这么理解,
    2.这两个含量为什么差这么多?  因为明装的这部分分支太多,用的管件也比较多的。埋地的这部分还是直管比较多的,你可以看看平面图
    3.明装立管只接到卫生洁具,长度都很短,按0.96的含量取是不是太多了?
      这个是定额根据实际测算的,你可以不按这个含量记取,按实际发生的数量记取。定额也只是一个参考