迷失 2018-05-25 14:26:32 | 河北省 安装 | 15132查看 3回答
配电箱上出线还是下出线?
从一层的总配电箱引出两条回路分别给一、二层配电箱供电(此2路回路电缆敷设方式均为地面敷设),请问1.给一层配电箱的回路是从总配电箱下出线走地面,再上返至配电箱??2.给二层的配电箱的电源,电缆走向是如何的?总箱出来上出线至二层地面,然后上返至二层箱子吗?3.图纸没有说明如何确定箱子是上出线还是下出线?同一个配电箱是不是只能一种出线方式?麻烦前辈们解答一下,很是迷惑。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果总配电箱是落地安装,而且电缆是走管的话。按下出线是有可能的。
2018-05-25 14:32:13
-
1.给一层配电箱的回路是从总配电箱下出线走地面,再上返至配电箱?? 是的2.给二层的配电箱的电源,电缆走向是如何的?总箱出来上出线至二层地面,然后上返至二层箱子吗? 上面附图3.图纸没有说明如何确定箱子是上出线还是下出线? 根据系统图管线的敷设方式 CC上进线,FC下进线同一个配电箱是不是只能一种出线方式? 不一定,上下都会出现
2018-05-25 14:34:00
-
一般配电箱都是下进线。同样此配电箱也应该是下进线。上进线容易掉进灰尘杂物,影响设备 的安全运行。
2018-05-25 15:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看