155****5621 2018-05-25 15:33:03 | 云南省 安装算量GQI | 1363查看 5回答
消防报警线路
地下室有 五个防火分区 是不是所有的线(报警线 电源线 电话线 广播线 防火门监控线 电气火灾监控线 消防电源监控线 等) 都要从消防控制室 拉到每个分区的接线端子箱 还是只需要 拉报警线就可以了
补充问题:能详细点吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
每个分区的线都是单独走的。
2018-05-25 15:35:56
-
能详细点吗
2018-05-25 15:49:09
-
跟强电一样,都是总到分,主路到支路,都是不同的回路
2018-05-25 15:51:23
-
所有的线(报警线 电源线 电话线 广播线 防火门监控线 电气火灾监控线 消防电源监控线 等) 都要从消防控制室 拉到每个分区的接线端子箱 。
2018-05-25 20:01:37
-
所有的线(报警线 电源线 电话线 广播线 防火门监控线 电气火灾监控线 消防电源监控线 等) 都要从消防控制主机 拉到每个分区的接线端子箱 ,参照系统图。
2018-05-26 14:47:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看