• 电气火灾监控系统

    如图,第一:探测器安装在什么位置?第二:配电柜系统图中,红色标注的位置表示什么意思?第三:探测器都监控什么配电箱?第四:系统图左上角的M不是模块箱么?从控制器接信号箱和电源线过去,二次线路由专业厂家细化是什么意思?配电柜配电箱答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图,第一:探测器安装在什么位置?【配电箱或配电柜内】第二:配电柜系统图中,红色标注的位置表示什么意思?【是感应装置,监视电流电压的】第三:探测器都监控什么配电箱?【按设计计算即可】第四:系统图左上角的M不是模块箱么?【是模块】从控制器接信号箱和电源线过去,二次线路由专业厂家细化是什么意思【意思是配电框的消防控制需要配电柜生产厂家方案】

    2018-05-25 21:59:47 

  • 1安装在配电箱内,如图所示,双绞线连接的那一部分
    2.表示的是电气监控系统的线合并后到主机,此图表示监测总配电柜的进线漏电情况,以及各出线回路的漏电情况。
    3.主要监控非消防有关的配电箱,电表箱、公共照明箱
    4.M表示的应该是非消切的模块,联动时切断非消防电源。二次线路均由配电箱厂家在配电箱内布置,达到设计需要的效果