• 实时报警器连锁起泵线

    如图:第一:黄色框里边的湿式报警器为什么有两个模块?第二:从系统图上湿式报警阀的起泵线到消防泵房喷淋泵控制箱埋地敷设,而平面图显示的是沿墙和板敷设到报警控制器,我想问下这个冲突么?是消防泵房喷淋泵控制箱埋地敷设到报警控制器,然后从报警控制器到湿式报警阀?谢谢解答系统图敷设答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.一个是信号蝶阀,一个是湿式报警阀的压力开关
    2.系统图上其实上面模块和回路总线是联通的,同时也单独布线和喷淋泵控制柜联通。
    同时与总线连通和与喷淋控制柜连通并不冲突,与总线连通是通过报警主机可以收到信号蝶阀和湿式报警阀的信号反馈(是否动作),而和喷淋控制柜连通是为了启动喷淋泵,当湿式报警阀的压力开关动作,喷淋泵启动。

    2018-05-25 22:48:55 

  • 答:一、两个阀门,所以有两个模块。
    二、不矛盾。系统图上是进消防泵房喷淋泵控制箱时用(WDZN-KYY4*1.5   SC25   FC  );
    其它地方是 WDZN-KYY(4*1.5)   SC20   WC ( WE)   CC

    2018-05-26 07:15:07 