• 外脚手架

    一层和二层的外墙周长一样224.9398。三层到11层的外墙周长一样206.9398。机房层自己一样。1-11层层高是2.9。机房层层高4.3设计室外定评-0.7,剪力墙结构 山东16定额
    那么问题我这样套定额对么1套一个小于等于24m的是224.9398*2.9*2+206.9398*2.9*5
    2再套一个型钢外挑的小于等于20m的是206.9398*2.9*4
    3机房层我算了一下周长是25.32*5(五个单元) 我套了一个双排外脚手架小于等于6m。是25.32*5*4.3

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一顿操作猛如虎,一看价差两块五。三层以上一般开始悬挑,三层以上按悬挑做。




    2018-05-26 08:47:32 

  • 答:不能这样套。外墙周长不同可以分别计算,按各自工程量套也可以,但套定额子目应该是相同的(就是按总高套用)。

    2018-05-26 09:08:21 

  • 山东16定额
    型钢平台外挑双排钢管脚手架子目,一般适用于自然地坪或高层建筑的低层屋面不能承受外脚手架荷载、不能搭设落地脚手架,以及架体高度>50m等情况。

    2018-05-26 11:18:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map