勿忘心安 2018-05-26 10:07:26 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 897查看 5回答
主次梁相交
说明里,主次梁相交节点均在主梁上次梁两侧各附加3Ad箍筋,箍筋直径同主梁箍筋。
这句话是说在次梁两侧增加箍筋,在计算设置里我已经改成了6,那么在定义和主梁相交的次梁时,需要在其它箍筋那里输入3Ad吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这句话的意思不是你那种理解放在次梁处,是“主梁上,次梁两侧处布置”,即布置在主梁上;2、在计算规则那里设置“6”后,汇总计算就会有的了;不需要再在梁属性下设置了。
2018-05-26 10:12:07
-
不用的,前面设置了,你绘制了梁,就会自动计算。这个其他箍筋的位置不用输入,这个位置是输入一些特殊箍筋的。
2018-05-26 10:09:56
-
不需要 直接输入6c8就可以
2018-05-26 10:10:12
-
不要再其它箍筋中输入的,可以原位标注检查一下主梁上的次梁加筋是否有生成,如果没有就需要原位标注在输入次梁宽度,然后输入次梁加筋6就可以的
2018-05-26 10:12:16
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看