周LM 2018-05-26 18:04:13 | 广东省 土建 | 728查看 3回答
关于梁钢筋的问题
如图请问:(1)梁集中标注上部通长筋为2C25+2C14,现其中一跨原位标注中部钢筋信息为3C25,原位标注钢筋根数不应该不少于通长筋根数吗?(2)图纸中红框处支座没有写支座负筋信息,是否按集中标注2C25+2C14填入,如果是的话,在钢筋算量软件中该处原位标注时支座负筋不填写钢筋信息,软件会不会自动按集中标注考虑?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2018-05-26 18:07:09
-
回答截图中的问题:1,支座不输入信息,软件会按集中标注出来
2、正常,因为该处有次梁
2018-05-26 18:07:29
-
2018-05-26 18:11:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看