呼叫小山 2018-05-26 21:17:12 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4000查看 3回答
千赢官网首页登录入口钢筋独立基础和柱的标高问题
我手动设置的独立基础的顶标高和底标高,柱子和独立基础是连接的,所以我把柱的底标高设置为“基础顶标高”,但是设置完之后,柱的底标高显示的数与独立基础的顶标高不一致,差了4.5米。 如图
补充问题:我没明白,又不能私聊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
返回查看我先前对你问题的回复,是因为你有修改独立基础单元的相对底标高造成的请及时采纳答案,对答案的采纳,才是我们回复问题的的最大的动力
2018-05-26 21:23:31
-
你好,检查你的设置,你还是那块设置有问题的,或者你直接修改标高,直接输入标高的具体数值。
2018-05-26 21:40:31
-
问题解决了,就是我设置了一个基础层的底标高,而独立基础的底标高是指相对与层底标高的相对标高,比如层底是-3m,独立基础底是-4,那么相对标高就是-1。
2018-05-27 23:33:22