    图纸中防雷接地中心的圆10的钢筋是不是不用计量了,在土建中已经包含了,应该按扁钢40*4识别外圈的范围?还是怎么样?大神赐教散水伸出

    补充问题:扁钢是只有建筑物外侧伸出散水的地方有吗?还是建筑物外圈有?
    不然的话管井里面的扁钢和谁链接?
    答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中防雷接地中心的圆10的钢筋是不是不用计量了,在土建中已经包含了。需要计算,附图按平米
    应该按扁钢40*4识别外圈的范围?  这个40*4的扁铁只在建筑物四角引出散水外一米就可以
    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2018-05-28 15:56:45 

  • 是的,利用基础圈梁钢筋接地,只要计算焊接圈梁钢筋的扁钢即可

    2018-05-28 15:54:03 

  • 钢筋量不用计算,但是需要计算接地跨接线安装 基础钢 筋焊接

    2018-05-28 16:00:43 

  • 扁钢是只有建筑物外侧伸出散水的地方有吗?  是的,只有四个角引出散水1米

    还是建筑物外圈有?  如果是建筑物接地测试不满足规范要求的话需要单独敷设一圈扁铁,但是一般不会出现这个问题。所以一般不计算一圈

    不然的话管井里面的扁钢和谁链接?  管井里面的扁钢与整个接地系统连接,也就是圆10的钢筋

    2018-05-28 16:27:45 