176****2878 2018-05-28 15:52:37 | 河北省 安装 | 927查看 4回答
防雷接地
图纸中防雷接地中心的圆10的钢筋是不是不用计量了,在土建中已经包含了,应该按扁钢40*4识别外圈的范围?还是怎么样?大神赐教
补充问题:扁钢是只有建筑物外侧伸出散水的地方有吗?还是建筑物外圈有?不然的话管井里面的扁钢和谁链接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中防雷接地中心的圆10的钢筋是不是不用计量了,在土建中已经包含了。需要计算,附图按平米应该按扁钢40*4识别外圈的范围? 这个40*4的扁铁只在建筑物四角引出散水外一米就可以
2018-05-28 15:56:45
-
是的,利用基础圈梁钢筋接地,只要计算焊接圈梁钢筋的扁钢即可
2018-05-28 15:54:03
-
钢筋量不用计算,但是需要计算接地跨接线安装 基础钢 筋焊接
2018-05-28 16:00:43
-
扁钢是只有建筑物外侧伸出散水的地方有吗? 是的,只有四个角引出散水1米
还是建筑物外圈有? 如果是建筑物接地测试不满足规范要求的话需要单独敷设一圈扁铁,但是一般不会出现这个问题。所以一般不计算一圈
不然的话管井里面的扁钢和谁链接? 管井里面的扁钢与整个接地系统连接,也就是圆10的钢筋2018-05-28 16:27:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看