1512726059* 2018-05-28 18:04:13 | 北京市 安装算量GQI | 461查看 1回答
gqi2017给水系统 报表工程量统计错误
gqi2017给水系统(二层的管)起/终点标高为层底-0.1时,报表不汇总计量,改为层底标高才合计量。反查发现此管径管道首层数量为0(首层没有,只在二层绘制,标高定义为层底标高-0.1)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个在工程量汇总时必须包含一层一起汇总计算,因为你在管道标高设置时部分管道的标高是底标高-0.1m,说明部分管道实际是在一层绘制的,如果刚汇总二层,那在图形上只能计算二层标高内的管道
2018-05-28 21:34:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看