    您好 向您请教一下,北京12定额,对于水表,热量表还有智能锁闭调节阀这些,需要对其进行阀类接线么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好 向您请教一下,北京12定额,对于水表,热量表还有智能锁闭调节阀这些,需要对其进行阀类接线么?
    答:需要用电的阀门,才能套用《阀类接线》子目,例如电动阀、电磁阀、电动调节阀。其实很简单,电气施工图上有的阀门(有电气管线通往阀门的),都需要电气接线,例如防火阀、信号阀、水流指示器、报警阀。
    水表、热量表不需要电气接线,不能套用《阀类接线》子目。


    2018-05-29 10:55:38 

  • 你好,谁接线 给谁这个阀类接线的费用

    2018-05-29 09:35:33 

  • 附图,水表,热量表不适用量表

    2018-05-29 09:36:23 

  • 阀类,通风的防火阀,水专业的信号阀,水流指示器,才需要消防接线,其他不需要

    2018-05-29 09:39:43 

  • 对于远传水表,智能热量表还有智能锁闭调节阀这些有需要接线的仪表,是需要对其进行阀类接线的。

    2018-05-29 10:01:01 