NaYo0 2018-05-29 10:05:29 | 云南省 市政 | 520查看 3回答
您好,有个问题请教下你
箱涵已经底板已经浇筑完成后,发现施工方在布置钢筋的时候钢筋间距没按比图纸上的要大(图纸上是12.5,实际施工间距为20),为了保证质量安全问题,目前能有些什么办法补救?
补充问题:补充一下 我是属于造价单位的,到工地做造价全过程跟踪,验完钢筋施工方已经把底板浇筑好了才发现这个问题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
个人建议找设计
2018-05-29 10:13:51
-
这个如果补救的话专家论证或者设计方案调整
2018-05-29 11:16:06
-
这个可是一个大问题,如果没有变更的情况下,这是一个重大质量事故,不是你能解决的,具体你可以了解一下到底怎么回事,如果确实属于事故,要上报的,由设计解决。
2018-06-05 10:58:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看